              分析柴油發電機控制器故障

              人氣:405 發表時間:2021-05-27

              關鍵詞:柴油發電機組故障

              1、發電機組故障現象-發電機組可以正常啟動,但是柴油發電機組控制器顯示啟動失敗。

              主要故障原因:起動成功條件為:發電,而發電機建立電壓過慢使控制模塊在啟動時間內檢測不到發電機頻率,導致起動失敗。

              解決方法:起動成功條件修改為:在控制器里面設定發電+轉速,增加起動成功判斷條件。

              2、發電機組故障現象二按手動鍵,發電機組沒有起動,發電機組控制器會顯示啟動、安全運行延時。

              故障原因:起動成功條件里的:轉速設置為0RPM和發電頻率設置為0HZ。

              解決方法:正確設置啟動成功條件的值。例如:轉速360轉,頻率14hz,油壓200kpa。

              3、發電機組故障現象三得電停機輸出口無輸出。

              故障原因:得電停機輸出時間被設置為0s。

              解決方法:設置得點停機時間,例如:得電停機的時間20秒-30秒。

              4、發電機組故障現象四停機失敗

              故障原因:起動成功條件里選擇了起動時檢測油壓,在停機過程中油壓值不為0kpa

              解決方法:

              1)處理機油壓力故障。

              2)修改啟動成功條件不包括油壓。

              5、發電機組故障現象五并機控制模塊轉速不調節

              故障原因:并機控制模塊GOV的SW2設置為0

              解決方法:并機控制模塊SW2值為調節范圍,要合理的設置控制模塊SW2的值,默認值為2

              6、發電機組故障現象六ATS開關需要二次才能切換到位

              故障原因:ATS控制模塊控制無分斷位ATS快關時,控制器模塊設置兩個分段位。

              解決方法:根據雙電源開關設置正確的分斷位。

                 